Ильюх, не всё и не совсем понятно...Если бы были просто указаны нагрузки (желательно с косинусами), то было бы просто всё, а так не совсем непонятно...
1. Сейчас токи указанные исходя из чего взяты? Т.е. например розетки, 2 раза по 25А, Это сколько розеток и каких предполагается? Обычная однофазная розетка в моем понимании в среднем 10 А (2.2 кВт). Т.е. всего получается 4 розетки допустим планируется?
Освещение реально 2 раза по 16 А? Это порядка 7 кВт? Какие светильники то планируются? Тоже самое про ворота и сварку: 25 ампер (5 кВт) каждому - реальная их нагрузка?
2. Компрессор 2,2 кВт...Он судя по схеме однофазный? Тут конечно везде в идеале надо знать cos φ, ну а так, если верить рисунку, то 25А многовато наверное для него. 2,2 кВ - это в зависимости от косинуса 10-15А
3. Второе УЗО (написано уточнить), ну наверное надо чуть больше брать, если учитывать нагрузку 6 кВт (30А).
4. Вводной автомат выбран исходя из каких-то коэффициентов одновременности, я так понимаю...Ну или если его выбирать по сумме всех нагрузок (что конечно в жизни нереально), то надо его мощнее...
В общем зная нагрузки, провода то не проблема прикинуть, а остальное - надо знать все исходные данные по нагрузкам (желательно с учетом косинусов) и тупо посчитать, так то там несложная математика